Описание электропривода ВЭП:
Механизмы исполнительные электрические прямоходные ВЭП применяются для перемещения регулирующих органов в системах автоматического регулирования технологическими процессами в соответствии с командными сигналами автоматических регулирующих и управляющих устройств или по сигналам, получаемым дистанционно от оператора.
Электрические исполнительные механизмы (ЭИМ) ВЭП выпускаются:
- с управляющим сигналом ~220 В, 50 Гц (схема подключения: трехпроводная), с двумя концевыми выключателями;
- с управляющим сигналом 24 В постоянного или переменного тока (схема подключения: трехпроводная), с двумя концевыми выключателями;
- с аналоговым управляющим сигналом 0-10 В или 4-20 мА, с позиционером (выходной токовый сигнал 4-20 мА), с питанием ~220 В, 50 Гц или 24 В, 50 Гц.
ЭИМ оснащены ручным дублером.
Электрические исполнительные механизмы ВЭП изготавливаются с присоединительными размерами для установки на двухходовые и трехходовые регулирующие клапаны производства ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО».
По согласованию с заказчиком ЭИМ могут выпускаться с присоединительными размерами электроприводов других производителей.
Технические характеристики прямоходного электропривода ВЭП:
Обозначение | ВЭП-111, ВЭП-115, ВЭП-118 | ВЭП-111В, ВЭП-115В, ВЭП-118В | ВЭП-311, ВЭП-315, ВЭП-318 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное усилие, H | 700 | 1600 | 2700 | 4000 | 10000 | 700 | 1600 | 2700 | 700 | 1600 |
Напряжение: -питания -управления | - ~220В, ~24В | ~220В, ~24В ~220В, ~24В | - ~220В, ~24В | |||||||
Потребляемая мощность, Вт | 4 | 6 | 10 | 15 | 25 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 |
Скорость позиционирования(задается переключателем), мм/мин | 10,15,20 | 15,22,30 | 10,15,20 | 10,15,20 | ||||||
Рабочий ход, мм | 20 | 20,32 | 50,80 | 80 | 20 | 20,32 | 20 | |||
Управление | Трехпозиционное - ~220В, ~24В | Трехпозиционное - ~220В, ~24В | Трехпозиционное - ~220В, ~24В | |||||||
Защита двигателя от перегрузки | Электронная | Электронная | Электронная | |||||||
Функция безопасности(установка в задаваемое положение "открыт" или "закрыт" при пропадании питания) | - | + | - | |||||||
Регулируемые переключатели (2шт.) | + | + | + | |||||||
Режим работы по ГОСТ 183-74 | S4-25% ПВ, 630 переключений в час | |||||||||
Температура окружающей среды | От 0 до 50° С | От минус 20° С до 50° С | ||||||||
Степень защиты | IP54 | IP54 | IP67 |
Обозначение | ВЭП-221, ВЭП-225, ВЭП-228 | ВЭП-221М, ВЭП-225М, ВЭП-228М | |||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное усилие, H | 3000 | 4000 | 700 | 1600 | 2700 |
Напряжение: -питания -управления | ~220В, ~24В - | ~220В, ~24В - | |||
Потребляемая мощность, Вт | 15 | 25 | 4 | 6 | 10 |
Скорость позиционирования(задается с клавиатуры), с на 1мм хода | От 2,5 до 6 | От 2,5 до 6 | |||
Рабочий ход, мм | 20,32 | 50,80 | 20 | 20,32 | |
Управление | Встроенный регулятор температуры | Встроенный регулятор температуры | |||
Датчики температуры Pt500 или Pt1000, шт | До 3 | До 3 | |||
Защита двигателя от перегрузки | Электронная | Электронная | |||
Режим работы по ГОСТ 184-74 | S1-100% ПВ | S1-100% ПВ | |||
Температура окружающей среды | От 0 до 50° С | От 0 до 50° С | |||
Степень защиты | IP54 | IP54 |
Обозначение | ВЭП-131, ВЭП-135, ВЭП-138 | ВЭП-131М, ВЭП-135М, ВЭП-138М | ВЭП-131МВ, ВЭП-135МВ, ВЭП-138МВ | ||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное усилие, H | 1500 | 3000 | 4000 | 1600 | 1600 |
Напряжение: -питания -управления | ~220В, ~24В - | ~220В, ~24В - | ~220В, ~24В - | ||
Потребляемая мощность, Вт | 6 | 10 | 15 | 10 | 10 |
Скорость позиционирования(задается переключателем), мм/мин | 20 | 10,15,20,30 | 10,15,20,30 | ||
Рабочий ход, мм | 20 | 20,32 | 50,80 | 20,32 | 20,32 |
Управление | Аналоговое- 4-20мА, 0-10В | Аналоговое- 4-20мА, 0-10В Трехпозиционное - беспотенциальный контакт Трехпозиционное - открытый коллектор | Аналоговое- 4-20мА, 0-10В Трехпозиционное - беспотенциальный контакт Трехпозиционное - открытый коллектор | ||
Выходной сигнал | 4-20мА | 4-20мА | 4-20мА | ||
Защита двигателя от перегрузки | Электронная | Электронная | |||
Функция безопасности(установка в задаваемое положение "открыт" или "закрыт" при пропадании питания) | - | - | + | ||
Регулируемые переключатели(2 шт.) | - | - | + | ||
Режим работы по ГОСТ 184-74 | S1-100% ПВ | S1-100% ПВ | S1-100% ПВ | ||
Температура окружающей среды | От 0 до 50° С | От 0 до 50° С | От 0 до 50° С | ||
Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 |
Наименование параметров | ВЭП-11Х-1500 | ВЭП-11Х-3000 | ВЭП-11Х-4000 | ВЭП-11Х-10000 |
---|---|---|---|---|
Значение параметров | ||||
Напряжение питающей сети, В | ∼187-242 | |||
24 В постоянного или переменного тока | ||||
Частота питающей сети, Гц | 50-60 | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 6 | 15 | 24 | 24 |
Степень защиты | IP54 | |||
Усилие отключения, Н | 1500±10% | 3000±10% | 4000±10% | 10000±10% |
Режим работы | Повторно-кратковременный, ПВ не более 25%, при частоте не более 250 включений в час | |||
Рабочий ход, мм | 20±10% | 20; 32±10% | 50; 80±10% | 50; 80±10% |
Выключение по моменту | Электронное, бесконтактное | |||
Номинальное время полного хода, с | 40; 63; 125±10% | 40; 63; 100; 125; 200±10% | 100; 160±10% | 100; 160±10% |
Выключение по положению | 2 концевых выключателя | |||
Управление | Трехпозиционное (открыто, регулирование, закрыто) |
Электропривод ВЭП совместим со следующими клапанами:
ВКРП клапан регулирующий для пара с электроприводом;
ВКТР трехходовой регулирующий клапан с электроприводом;
ВКСР клапан регулирующий проходной седельный с электрическим приводом.
Наши специалисты помогут в подборе парового и пароконденсатного оборудования, исходя из Ваших параметров. Присылайте свой проект получите бесплатную экспертную оценку его реальности.
Больше информации читайте на нашем сайте: https://kvip.su