Продам Клапан регулирующий проходной седельный с электрическим приводом ВКСР в Екатеринбурге
+7 (343) 2883554
Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Колхозников, д. 59А, офис 105
Детальное описание
Назначение клапана регулирующего ВКСР:
Клапаны проходные седельные регулирующие ВКСР применяются для изменения расхода негорючих, взрывобезопасных, нетоксичных жидких сред, в том числе воды, водных растворов этиленгликоля и пропиленгликоля с концентрацией до 50 %, протекающих по трубопроводам различного назначения при номинальном давлении не более 1,6 МПа и температуре не более 150 °С.
Клапаны комплектуются электрическими исполнительными механизмами (ЭИМ) ВЭП:
- с управляющим сигналом -220 В, 50 Гц (схема подключения: трехпроводная), с двумя концевыми выключателями (базовое исполнение);
- с управляющим сигналом -24 В (схема подключения: трехпроводная), с двумя концевыми выключателями;
- с аналоговым управляющим сигналом 0-10 В или 4-20 мА, с позиционером (выходной токовый сигнал 4-20 мА), с питанием -220 В, 50 Гц или -24 В, 50 Гц;
- с встроенным контроллером (интеллектуальный электропривод);
- с функцией безопасности (самовозврат в задаваемое положение);
- с универсальным управлением (аналоговым и трехпозиционным), с питанием -220 В, 50 Гц или -24 В, 50 Гц.
ЭИМ оснащены ручным дублером.
Регулирующие клапаны с ЭИМ устанавливаются в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) жилых, производственных и административных зданий, центральных тепловых пунктах (ЦТП), котельных и других объектах, на которых производится, распределяется или потребляется тепловая энергия, а так же производится подготовка, распределение или потребление холодной или горячей воды.
Технические характеристики клапана ВКСР:
Наименование параметров | Значение параметров | |||||||||||||||
Номинальный диаметр DN, мм | 151 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Условная пропускная способность Kvy, м³/ч2 | 0,25 0,4 | 0,63 1,0 1,6 2,5 4 | 1,6 2,5 4,0 6,3 | 2,5 4,0 6,3 10 | 6,3 10 16 | 10 16 25 | 10 16 25 32 40 | 25 40 63 | 40 63 100 | 63 100 125 160 | 100 125 160 200 | 100 160 200 250 300 | 250 300 360 450 630 | 400 630 800 1000 | 1000 1250 1600 | |
Пропускная характеристика | Линейная | |||||||||||||||
Ход штока | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 | |
Температура рабочей среды | от +1 до +150°С | |||||||||||||||
Относительная протечка, % от Kvy, не более | 0,01 | |||||||||||||||
Номинальное давление PN, МПа | 1,6 | 1,6 | ||||||||||||||
Диапазон регулирования | 50:1 | |||||||||||||||
Строительная длина, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
Высота клапана с ЭИМ, мм, не более | 370 | 370 | 375 | 380 | 405 | 425 | 440 | 490 | 530 | 580 | 730 | 750 | 770 | 990 | 1080 | |
Масса клапана ЭИМ, кг, не более | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 23 | 28 | 41 | 65 | 85 | 145 | 210 | 290 | |
Максимальный перепад давления, закрываемый ЭИМ, МПа3 | ЭИМ ВЭП-ХХХ-700/63-20 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 0,7 | |||||||||||
ЭИМ ВЭП-ХХХ-1600/63-20 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | |||||||||
ЭИМ ВЭП-ХХХ-2700/63-20 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 0,34 | ||||||||||||
ЭИМ ВЭП-ХХХ-4000/40-20 | 1,6 | 1,3 | 0,4 | |||||||||||||
ЭИМ ВЭП-ХХХ-4000/100-150 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||
ЭИМ ВЭП-ХХХ-4000/160-80 | 1,6 | 1,6 |
- Специальная конструкция узла регулирования (седло - плунжер) обеспечивает минимальный регулируемый расход не более 0,005 м3/ч;
- По требованию заказчика выпускаются изделия с другими значениями Kvy;
- Максимально допустимый перепад давления на клапане, при котором гарантируется надежное закрытие;
- Для увеличения срока службы изделий и уменьшения уровня шума рекомендуется перепад давления на клапане принимать не более 0,2 МПа;
- По требованию заказчика выпускаются изделия с максимальным перепадом давления 1,6 МПа.
Материалы деталей используемые в клапане с электроприводом ВКСР:
Корпус - серый чугун;
Крышка корпуса - углеродистая сталь, нержавеющая сталь;
Седло, тарелка (поршень), плунжер, шток - нержавеющая сталь;
Уплотнение штока - EPDM+PTFE, PTFE;
Направляющие - PTFE;
Уплотнение в затворе - PTFE ; «металл по металлу».
- перед клапанами устанавливать фильтры;
- перед клапанами устанавливать регуляторы перепада давления, что дает возможность:
- клапану работать в гидравлических условиях;
- снизить уровень шума .
Пример обозначения при заказе клапана регулирующего седельного ВКСР:
Клапан регулирующий проходной седельный ВКСР DNSO Kvy 25 с ЭИМ ( наименование ЭИМ).
Наши специалисты помогут в подборе парового и пароконденсатного оборудования, исходя из Ваших параметров. Присылайте свой проект получите бесплатную экспертную оценку его реальности.
Больше информации читайте на нашем сайте: https://kvip.su
Создано 07.12.2022 Изменено 07.12.2022