Продам Горелка комбинированная газомазутная ГП-2,5 в Москве
+79179662317
+79778200890
Детальное описание
Горелка ГКС-2,5 заменяет снятую с производства горелку ГП-2. Имеет пониженном содержание окислов азота в продуктах сгорания при работе на газе.
Поз. | Наименование показателей | Ед.изм | Показатель | |
1 | Номинальная тепловая мощность: | МВт | 2,5 | |
2 | Номинальный расход при раздельном сжигании топлива: | |||
мазута (Qн=9800 ккал/кг) | кг/ч | 220 | ||
пара (при t=220°С) | кг/ч | 33 | ||
газа (Qн=8550 ккал/м³) | м³/ч | 250 | ||
3 | Номинальное давление при раздельном сжигании топлива, не более: | |||
мазута (t=120°С) | МПа | 0,5 | ||
пара (t=220°C) | МПа | 0,6 | ||
газа (Qн=8550 ккал/м³) | кПа | 6,5 | ||
4 | Коэффициент рабочего регулирования тепловой мощности, Кр.р: | |||
на мазуте | б/р | 3,0 | ||
на газе | б/р | 5,0 | ||
5 | Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности: | |||
на мазуте | б/р | 1,15 | ||
на газе | б/р | 1,1 | ||
6 | Удельный расход водяного пара на распыл мазута при номинальной тепловой мощности, не более: | кг/кг | 0,15 | |
7 | Номинальная длина видимого факела (газ/мазут): | м | 3,8/4,2 | |
8 | Разряжение в топке при номинальной мощности, не менее: | Па | 80 | |
9 | Обьем оксида углерода в сухих продуктах сгорания (при α=1) в диапазоне рабочего регулирования, не более: | |||
при сжигании газа | об. % | 0,05 | ||
при сжигании мазута | об. % | 0,05 | ||
10 | Содержание оксидов азота в сухих продуктах сгорания (при пересчете на NO2, α=1 и tв=20°С) при номинальной тепловой мощности, не более: | |||
при сжигании газа | мг/м³ | 50 | ||
при сжигании мазута | мг/м³ | 250 | ||
11 | Уровень звука, генерируемого горелкой, не более: | дБ А | 80 | |
12 | Габаритные размеры: | |||
длина | мм | 780 | ||
ширина | мм | 460 | ||
высота | мм | 740 | ||
13 | Масса, не более: | кг | 60,5 | |
14 | Давление газа на пилотную горелку, номинальное: | кПа | 40 | |
15 | Расход пилотного газа, номинальный: | м³/ч | 6 |
Создано 27.07.2022 Изменено 27.07.2022