Продам Комплект для сборки котла Универсал-6М (0,53 МВт средних секций 34 шт.) в Бийске
+7(3854) 555-437
ООО Теплоэнергетическая Компания
Россия, Алтайский край, Бийск, ул. Мерлина, 51
Детальное описание
Комплект для сборки котла Универсал-6М (0,53 МВт средних секций 34 шт.).Водогрейный котел Универсал 6 М собирается из двух видов секций: крайних и средних. Секции собираются в два пакета при помощи конических ниппелей и стяжных болтов, проходящих через отверстия этих ниппелей. Пакеты устанавливаются на кирпичные стенки топки и соединяются между собой при помощи отводов и тройников, к передним секциям котла крепится фронтовая плита, которая оборудована загрузочной и зольниковой дверками. Во фронтовой плите предусмотрены отверстия для крепления дутьевого отвода, служащего для подачи воздуха в топку. Топка котла оборудована колосниками, которые устанавливаются на колосниковые балки, заделанные в кирпичные стенки топки. С обеих сторон котла, вдоль его оси, выполнены из кирпича боковые газоходы, в которых (за котлом) установлены шиберы. Далее боковые газоходы котла соединяются с боровом, Снаружи боковые, передние и задние стенки пакетов котла футерованы теплоизоляционной мастикой. Верхняя часть котла обмурована кирпичом.
Соединение секций котла Универсал 6М
- Обеспечить тщательную и точную сборку пакетов котла. Сборку пакетов начинать с фронта котла в зависимости от габаритов котельной.
- Секции поднимать на выложенные кирпичные стенки топки по мере присоединения их к пакету котла, соблюдая правила техники безопасности.
- Обязательно при сборке пакетов пользоваться приспособлением, предохраняющим пакеты от падения (чертежи прилагаются к настоящей инструкции).
- Соединять секции ниппелями в следующей последовательности; а) заранее пригнанные ниппели слегка промазать суриком, разведенным на олифе, вставить их в ниппельные отверстия головок секции, легко ударяя по ним деревянным молотком; б) надеть следующую секцию. Стянуть секции монтажными болтами одновременно по нижним и верхним головкам. Стягивать секции плавно и равномерно, без рывков, не допуская перекоса и сильного затягивания. Последовательно присоединяя секции и стягивая их по одной, собрать правый и левый пакеты котла. Величина зазора между стыкующимися ребрами секции в пакетах не должна превышать 2 мм.Отцентрировать положение пакетов по тройникам.По окончании сборки пакетов монтажные болты заменить постоянными стяжными болтами.
- Присоединить отводы и тройники к собранным пакетам и убрать приспособление для сборки пакетов.
- Собранный котел подвергнуть гидравлическому испытанию.