Продам Котел чугунный Факел-1Г в Бийске
+7(3854) 555-437
ООО Теплоэнергетическая Компания
Россия, Алтайский край, Бийск, ул. Мерлина, 51
Детальное описание
Чугунный котел Факел-1Г отопительного оборудования предназначен для установки в водогрейных отопительных котельных средней мощности и работе на природном газе.
Плюсами котла Факел-1Г является не требовательность к качеству воды в плане коррозии, теоретическая возможность замены отдельных секций в пакете.
Технические характеристики Факел-1Г
Наименование | Котел Факел-1Г |
Номинальная производительность, Мвт | 1,0 |
Число секций , штук | 20 |
Расчетное топливо и его теплота сгорания, МДж/кг (ккал/кг) | природный газ 35,59 (8500) |
Расход топлива: газ, м3/ч | 107 |
Площадь поверхности нагрева , м2 | |
- котла | 36 |
- средней секции | 1,8 |
- передней (задней) | - |
Температура питательной воды, °С | 50 |
Масса котла (тонн) | 4,2 |
Габариты, мм, не более - длина - ширина - высота |
|
Устройство котла Факел
Чугунные и стальные секционные котлы применяют в групповых и местных (домовых) котельных для получения горячей воды с температурой до 95 °С при давлении в системе отопления, не превышающем 6 кгс/см2. Допускается нагревать воду до 115 °С при рабочем давлении в системе не ниже 3,5 кгс/см2. При наличии паросборника чугунные котлы могут вырабатывать пар с давлением до 0,7 кгс/см2.
При насосной циркуляции котел Факел-1Г работает по прямоточной схеме движения воды. Для этого между секциями на стяжных болтах устанавливают в шахматном порядке шайбы-заглушки, чтобы вода проходила последовательно через все секции. В верхней части верхних шайб должны быть сделаны срезы для удаления воздуха, а в нижней части нижних шайб – срезы для удаления воды и шлама из котла. Вода поступает в котел Факел-1Г через верхний задний тройник, а выходит через верхний передний тройник.
Подпитка котлов Факел-1Г должна осуществляться химически очищенной водой, а количество воды не должно превышать 1 % от общего количества воды в системе (котлы и сеть). Непосредственный водозабор из системы и частая подпитка при эксплуатации этих котлов запрещаются. Место врезки трубопровода подпиточной воды должно находиться не ближе 2 м от котла.
Блочная горелка Л1-Н состоит из газового, огневого и воздушного узлов. Газовый узел включает клапаны большого и малого огня, огневой узел – запальную и основную горелку, фронтовую плиту с электродом контроля пламени, а воздушный узел – центробежный вентилятор и регулирующую заслонку с электромагнитным приводом. Номинальная мощность горелки 1 Гкал/ч.
Создано 31.03.2021 Изменено 21.03.2022