БК-202 - блок конденсаторный для питания устройства РЗА и привода высоковольтного выключателя на подстанциях с переменным оперативным током, не оснащенных источниками гарантированного питания. БК-202 имеет два гальванически развязанных входа питания напряжением и два гальванически развязанных выхода для питания устройства РЗА и привода высоковольтного выключателя.
Наименование параметра Значение
1. Входы "Вх.1 220 В", "Вх.2 220 В":
входное напряжение (переменное, постоянное, выпрямленное), В 80 - 270
пусковой ток, А, не более 34
2. Выход "Вых. 220 В":
выходное напряжение, постоянное, В 220+11
время установления выходного напряжения, мс, не более 250
выходная мощность, Вт, не более 30
время готовности к поддержанию выходного напряжения при входном напряжении 220 В, с, не более 12
3. Выход "Вых. 300 В":
выходное напряжение, постоянное, В 300+15
время установления выходного напряжения до значения 240 В при входном напряжении 220 В, с, не более 3
энергия встроенного емкостного накопителя, Дж, не менее 15
время саморазряда встроенного емкостного накопителя до напряжения 200 В после пропадания питания на входах, с, не менее 100
4. Выходы "Контроль заряда 1", "Контроль заряда 2":
а) работа выхода "Контроль заряда 1":
размыкание контакта реле при заряде накопителя на "Вых. 300 В" выше напряжения, В 240+12
замыкание контакта реле при разряде накопителя на "Вых. 300 В" ниже напряжения, В 200+10
б) работа выхода "Контроль заряда 2":
замыкание контакта реле при заряде накопителя на "Вых. 300 В" выше напряжения, В 240+12
размыкание контакта реле при разряде накопителя на "Вых. 300 В" ниже напряжения, В 200+10
в) диапазон коммутируемого напряжения (переменного, постоянного), В 5 - 250
г) коммутируемый ток, переменный, постоянный, А, не более 5
д) ток размыкания (постоянный) при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R не более 7 мс. А, не более 0,15