Продам EATON ELECTRIC M22-R10K - Потенциометр 22мм IP66 -25



EATON ELECTRIC M22-R10K - Потенциометр 22мм IP66 -25

Объявление не актуально!

Детальное описание

EATON ELECTRIC M22-R10K - Потенциометр 22мм IP66 -25

Технические характеристики M22-R10K:


Дизайн RMQ классический


Идентификатор типа M22

установочный диаметр мм 22.5

Основная функция

Потенциометр

Отдельное устройство/законченное устройство

Отдельное устройство

Описание

3 отдельных винтовых соединения

Точность значения сопротивления: ±10 % (линейн.)

графические условные обозначения


Сопротивление R k 10

Номинальная мощность P W 0.5

Класс защиты IP66

рамка Рамка Titan

Подключение к SmartWire-DT нет

Применяемое для

DILET...

ETR4-70

Технические характеристики

Стандарты и предписания

IEC/EN 60947

VDE 0660

Механический срок службы

Переключения 25000

Стойкость к климатическим воздействиям

Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78

Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30

Класс защиты IP66

Температура окружающей среды


разомкнут °C -25 - +70

установочное положение любая

Удароустойчивость g 30

Длительность ударного воздействия 11 мс

Полусинус

согл. IEC 60068-2-27

Поперечные сечения соединения мм

одножильный мм2 0,5 - 1,5

многожильный мм2 0,5 - 1,5

Момент затяжки соединительного винта Нм 0.5

Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу Uimp В перем. тока 4000

Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции Ui В 250

Категория перенапряжения / степень загрязнения III/3

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции


Номинальный ток для указания потери мощности

In A 0

Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока

Pvid W 0

Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока

Pvid W 0

Статическая потеря мощности, не зависит от тока

Pvs W 0.5

Способность отдавать потери мощности

Pve W 0

Мин. рабочая температура

°C -25

Макс. рабочая температура

°C 70

Проверка конструкции IEC/EN 61439


10.2 твёрдость материалов и деталей


10.2.2 Коррозионная стойкость

Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции

Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве

Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве

Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению

По запросу

10.2.5 Подъём

Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.

10.2.6 Испытание на удар

Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.

10.2.7 Ярлыки

Требования производственного стандарта выполнены.

10.3 Класс защиты изоляции

Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.

10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока

Требования производственного стандарта выполнены.

10.5 Защита от удара электрическим током

Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.

10.6 Монтаж оборудования

Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.

10.7 Внутренние электрические цепи и соединения

Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.

10.8 Подключения проводов, введённых снаружи

Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.

10.9 Свойства изоляции


10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте

Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.

10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению

Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.

10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала

Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.

10.10 Нагрев

Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.

10.11 Стойкость к коротким замыканиям

Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.

10.12 Электромагнитная совместимость

Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.

10.13 Механическая функция

Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).