Продам 3RV1011-0AA10 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 0.11..0.16A, N-РАСЦЕПИТЕЛЬ 1.9 A, ТИПОРАЗМЕР S00 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ



3RV1011-0AA10 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 0.11..0.16A, N-РАСЦЕПИТЕЛЬ 1.9 A, ТИПОРАЗМЕР S00 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Объявление не актуально!

Детальное описание

Фирменное название продукта SIRIUS

Общие технические данные:

Габаритные размеры автоматического выключателя S00

Габаритные размеры контактора комбинируем отвечающий требованиям фирмы S00

Расширение продукта

Вспомогательный выключатель да

Мощность потерь [Вт] всего типовое 5 W

Напряжение изоляции при степени загрязнения 3 расчетное значение 690 V

Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение 6 000 V

Максимально допустимое напряжение для надёжного размыкания

в сетях с незаземленной точкой звезды между силовой и вспомогательной цепями 400 V

в сетях с заземленной точкой звезды между силовой и вспомогательной цепями 400 V

Степень защиты IP

с лицевой стороны IP20

для подключаемой клеммы IP00

Механический срок службы (коммутационные циклы)

главных контактов типовое 100 000

вспомогательных контактов типовое 100 000

электрический срок службы (коммутационные циклы)

типовое 100 000

Тип взрывозащиты Усиленная безопасность

Защита от прикосновения во избежание электрического удара с защитой пальцев рук

Условное обозначение согласно DIN EN 81346-2 Q

Условия окружающей среды:

Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное 2 000 m

Температура окружающей среды

во время эксплуатации -20 ... +60 °C

во время хранения -50 ... +80 °C

во время транспортировки -50 ... +80 °C

Температурная компенсация -20 ... +60 °C

Относительная влажность воздуха во время эксплуатации 10 ... 95 %

Цепь главного тока:

Число полюсов для главной электрической цепи 3

регулируемый параметр срабатывания, ток зависящего от тока расцепителя перегрузки 0,11 ... 0,16 A

рабочее напряжение

расчетное значение 690 V

при AC-3 расчетное значение максимальное 690 V

Рабочая частота расчетное значение 50 ... 60 Hz

Рабочий ток расчетное значение 0,16 A

Рабочий ток

при AC-3

— при 400 В расчетное значение 0,16 A

Эксплуатационная мощность

при AC-3

— при 230 В расчетное значение 25 W

— при 400 В расчетное значение 40 W

— при 500 В расчетное значение 60 W

— при 690 В расчетное значение 60 W

Частота коммутации

при AC-3 максимальное 15 1/h

Вспомогательный контур:

Количество переключающих контактов

для вспомогательных контактов 0

Функция защиты/ контроля:

выполнение размыкателя при перегрузке тепловой

Отключающая способность рабочего тока короткого замыкания (Ics) при переменном токе

при 240 В расчетное значение 100 000 A

при 400 В расчетное значение 100 000 A

при 500 В расчетное значение 100 000 A

при 690 В расчетное значение 100 000 A

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (Icu)

при переменном токе при 240 В расчетное значение 100 000 A

при переменном токе при 400 В расчетное значение 100 000 A

при переменном токе при 500 В расчетное значение 100 000 A

при переменном токе при 690 В расчетное значение 100 000 A

Отключающая способность тока короткого замыкания (Icn)

при 1 токопроводе при постоянном токе при DC расчетное значение 10 000 A

при 2 токопроводах в ряд при постоянном токе при 300 В расчетное значение 10 000 A

при 3 токопроводах в ряд при постоянном токе при DC расчетное значение 10 000 A

Номинальная нагрузка UL/CSA:

Ток полной нагрузки (FLA) для 3-фазного электродвигателя

при 480 В расчетное значение 0,16 A

при 600 В расчетное значение 0,16 A

защита от коротких замыканий

выполнение размыкателя короткого напряжения магнитный

Исполнение плавкой вставки предохранителя для IT-сети для защиты от короткого замыкания основной цепи тока

при 240 В не нужны

Монтаж/ крепление/ размеры:

Монтажное положение любой

Вид крепления винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 60715

Высота 90 mm

Ширина 45 mm

Глубина 81 mm

Подсоединения/ клеммы:

Функция продукта

съемная клемма для цепи вспомогательного тока и цепи тока управления нет

Исполнение электрического подключения

для главной электрической цепи винтовой зажим

Расположение электрических подключений для главной электрической цепи сверху и снизу

Вид подключаемых поперечных сечений проводов

для главных контактов

— тонкопроволочный с обработкой концов жил 2x (0,5 ... 1,5 мм), 2x (0,75 ... 2,5 мм)

при проводах AWG для главных контактов 2x (18 ... 14)

Крутящий момент затяжки

для главных контактов при винтовом соединении 0,8 ... 1,2 N·m

для вспомогательных контактов при винтовом соединении 0,8 ... 1,2 N·m

Исполнение ствола отвертки Диаметр от 5 до 6 мм

Исполнение резьбы соединительного болта

для главных контактов M3

Создано 22.06.2018 Изменено 13.05.2024