Продам ОСМ1-0,063-380⁄12⁄220 Однофазный понижающий трансформатор в Москве
Цена договорная
В наличии
Москва (Россия)
Состояние: Новый
Контакты
+7(909)-166-69-00
Россия, Москва и Московская обл., Москва, ул.Комсомольская, д. 15а, эт.3 оф 2а
Детальное описание
ОПИСАНИЕ И РАБОТА ОСМ1-0,063-380/12/220
1.1 Назначение ОСМ1-0,063-380/12/220
1.1.1 Трансформаторы серии ОСМ1 мощностью 0,063 - 4,0 кВ-A, в дальнейшем именуемые "Трансформаторы", предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.
1.1.2 Условное обозначение трансформатора
Структура условного обозначения типа:
ОСМ 1 -Х М ХЗ ТУ 16-717.137-83
O - Однофазный
C - Сухой
М - Многоцелевого назначения
1 - Номер модели
X - Номинальная мощность в киловольт амперах
М - Модернизированный
ХЗ - Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69
1.1.3 Трансформаторы ОСМ1 0.063У3 предназначены для эксплуатации при значениях климатических факторов, указанных ниже.
Вид климатического исполнения ОСМ1 0.063УЗ
Рабочие значения температуры воздуха, при эксплуатации, °С
Нижнее значение: -45 °С
Верхнее зачение: +40 °С
Среднегодовое значение относительной влажности 80% при 15 °С
Вид климатического исполнения ОСМ1 0.063УХЛЗ
Рабочие значения температуры воздуха, при эксплуатации, °С
Нижнее значение: -60 °С
Верхнее зачение: +40 °С
Среднегодовое значение относительной влажности 80% при 15 °С
Вид климатического исполнения ОСМ1 0.063ТЗ
Рабочие значения температуры воздуха, при эксплуатации, °С
Нижнее значение: -10 °С
Верхнее зачение: +50 °С
Среднегодовое значение относительной влажности 70% при 27 °С
Загрязнение среды - нормальное по ГОСТ 19294-84.
1.1.4 При эксплуатации трансформаторов при температуре окружающей среды выше предельно допустимой по пункту 1.1.3 нагрузочная способность трансформаторов снижается 7% каждые 5 °С превышения температуры.
1.1.5 Трансформаторы рассчитаны на установку на высоте не более 1000 м над уровнем моря. При применении трансформаторов на высоте над уровнем моря более 1000 м (но не выше 3000 м) должна быть снижена номинальная мощность и ограничено номинальное напряжение первичной обмотки в соответствии с данными приведенными ниже.
Высота над уровнем моря, м
От 1000 до 1500 включительно
Процент снижения номинальной мощности: 2,5%
Наибольшее номинальное напряжение первичной обмотки: 550 Вольт
Свыше 1500 до 2000 м
Процент снижения номинальной мощности: 5%
Наибольшее номинальное напряжение первичной обмотки: 550 Вольт
Свыше 2000 до 3000 м
Процент снижения номинальной мощности: 10%
Наибольшее номинальное напряжение первичной обмотки: 500 Вольт
1.1.6 Предельное верхнее отклонение напряжения питания - 6%. Допускается повышение напряжения до 10%, но при этом снимаемая с трансформатора мощность не должна превышать ее номинального значения.
1.1.7 Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы - встраиваемые.
1.1.8 Трансформаторы предназначены для работы в продолжительном режиме.
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Трансформаторы соответствуют требованиям ТУ16-717.137-83.
1.2.2 Габаритные размеры, расположение отверстий для установки (дня трансформаторов мощностью 0,063 - 1,0 кВ А), установочные размеры (для трансформаторов мощностью 1,6 - 4,0 кВ А) и масса трансформаторов соответствуют указанным в приложении А.
Допускаемые отклонения ОСМ1 0.063У3 от указанных не должны превышать:
по габаритным размерам - 5 мм,
по массе - 5%
Допускаемые отклонения в меньшую сторону не ограничиваются.
Трансформаторы одного типа различных климатических исполнений одинаковы по всем электрическим параметрам, габаритным и установочным размерам.
По согласованию между заказчиком и изготовителем трансформаторы могут выполняться на другие напряжения, классы изоляции, с другими схемами и группами соединений, другими характеристиками.
1.2.4 Требования в части воздействия механических факторов внешней среды - по группам механического исполнения ГОСТ 30631-99: М9 - для трансформаторов мощностью до 0,4 кВ А включительно - при установке на вертикальной и горизонтальной плоскостях; для трансформаторов мощностью свыше 0,4 кВ А при установке на горизонтальной плоскости; М8 - для трансформаторов мощностью 0,63 и 1,0 кВ А при установке на вертикальной плоскости.
1.2.5 Исполнение трансформаторов по стойкости к короткому замыканию — нестойкие.
1.2.6 Величина испытательного напряжения по ГОСТ 19294-84, при этом изоляция между обмотками сверхнизкого (50 В и ниже) напряжения и обмотками с напряжением выше 50 В рассчитана на испытательное напряжение 4000 В, 50 Гц.
1.2.7 Предельные отклонения напряжений вторичных обмоток от номинальных значений соответствуют указанным в ГОСТ 19294-84.
1.2.8 Класс нагревостойкости изоляции для трансформаторов климатических исполнений У и УХЛ - Е, для трансформаторов климатического исполнения Т и трансформаторов мощностью 4,0 кВ А - В по ГОСТ 8865 - 93.
1.2.9 Контактные зажимы колодок выводов рассчитаны на присоединение внешних проводов с медными или алюминиевыми жилами сечением в зависимости от размера резьбы зажимов.
1.2.10 Средний срок службы трансформаторов при работе на номинальную нагрузку не менее 12 лет при наработке не более 4000 часов в год.
1.2.11 Вероятность безотказной работы за 1000 часов наработки - не менее 0,98.
1.3 Устройство ОСМ1 0.063У3
1.3.1 Трансформаторы мощностью до 2,5 кВ А включительно выполнены на витом разрезанном магнитопроводе, а трансформатор мощностью 4,0 кВ А - на шихтованном пластинчатом магнитопроводе из холоднокатной электротехнической стали. Трансформаторы мощностью до 1,0 кВ А включительно имеют броневую, а трансформаторы мощностью от 1,6 до 4,0 кВ А - стержневую конструкцию магнитопровода. Катушки трансформаторов - каркасной конструкции, намотаны медным проводом с теплостойкой изоляцией. Трансформаторы в сборе пропиатны влагостойким электроизоляционным лаком. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления изделий в настоящем руководстве могут иметь место отдельные расхождения между описанием и изделием, не влияющие на работоспособность, технические характеристики и установочные размеры изделия.
1.4 Маркировка ОСМ1 0.063У3
1.4.1 На верхней поверхности трансформатора указаны: товарный знак, обозначение типа с указанием технических условий, номинальная мощность в киловольт-амперах, номинальная частота в герцах, символ условного обозначения трансформатора, нестойкого к короткому замыканию, год выпуска (двумя последними цифрами). Номинальные напряжения обмоток указаны на колодках выводов над контактными зажимами. При этом U, соответствует началу первичной обмотки, 0 - началу вторичных обмоток.
1.5 Упаковка ОСМ1 0.063У3
1.5.1 Упаковка трансформаторов соответствует ГОСТ 19294-84 и ГОСТ 23216-78 для условий хранения, транспортирования и допустимого срока сохраняемости, указанного в разделе
1.5.2 Виды упаковок
Для нужд народного хозяйства (кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по ГОСТ 15846-2002 и для комплектации оборудования поставляемого на экспорт) трансформаторы упаковываются в картонные коробки. Для нужд народного хозяйства (в том числе в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846-2002 и для комплектации оборудования, поставляемого на экспорт), а также для экспорта в макро- климатические районы с умеренным климатом трансформаторы размещаются в дощатых ящиках с внутренней упаковкой парафинированной бумагой. Для экспорта в макроклиматические районы с тропическим климатом трансформаторы размещаются в дощатых ящиках с внутренней упаковкой парафинированной бумагой и полиэтиленовой пленкой.
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСМ1 0.063У3
2.1 Подготовка ОСМ1 0.063У3 к использованию
2.1.1 После длительного хранения проверить величину сопротивления изоляции обмоток; провести сушку трансформатора при сопротивлении изоляции менее 0,5 МОм любым способом (например, в электропечи) при температуре 80 - 90 °С, с контролем сопротивления изоляции каждый час до стабилизации величины сопротивления.
2.1.2 Для трансформаторов ОСМ1 О,63М, ОСМ1-1,ОМ, ОСМ1-1,6М и ОСМ1-2,5М с исполнением по напряжению вторичных обмоток 12/12 В выполнить присоединение к клеммной колодке перемычек при работе обмоток на общую нагрузку (перемычки входят в комплект поставки для указанного исполнения).
2.1.3 Подводящие провода от сети подключить к зажимам первичной обмотки, нагрузку подключить к зажимам вторичной обмотки.
2.2 Использование изделия по назначению.
2.2.1 Напряжение сети должно соответствовать напряжению первичной обмотки трансформатора, а напряжения и мощность нагрузки должны соответствовать напряжениям вторичных обмоток и распределению номинальной мощности трансформатора по вторичным обмоткам. Допускается подключение нагрузки меньшей мощности, но в этом случае напряжение на выходе трансформатора приближается к напряжению холостого хода. Для вторичных обмоток, имеющих промежуточные отводы, снижение мощности нагрузки, подключаемой к этим отводам, пропорционально уменьшению напряжения на отводе по отношению к номинальному напряжению обмотки.
2.3 Перечень возможных неисправностей
2.3.1 Обрыв цепи, вызванный плохим контактом при подключении подводящих проводов или обрывом выводов катушки при неправильных транспортировании и эксплуатации.
2.4 Меры безопасности при использовании ОСМ1 0.063У3
2.4.1 Безопасность обслуживающего персонала от случайных прикосновений к токоведущим частям должна обеспечивать установка, в которую помещен трансформатор.
2.4.2 Эксплуатация, осмотр и обслуживание трансформаторов должны производиться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами по охране труда при работе в электроустановках.
2.4.3 Перед началом эксплуатации заземлить корпус трансформатора медным или алюминиевым проводом сечением, выбранным в соответствии с Правилами устройства электроустановок. Элемент для заземления выполнен винтом или пластиной. Для трансформаторов 0,063 - 1,0 кВ-А - под резьбу М5, для трансформаторов 1,6 - 2,5 кВА. - под резьбу М6, для трансформатора 4,0 кВА - под резьбу М8.
2.4.4 Проводить все работы с трансформатором только при снятом напряжении. Обратить внимание при осмотре трансформатора на исправность заземления. Обнаруженную неисправность запрещается устранять без снятия напряжения.
2.4.5 Сопротивление изоляции трансформатора в условиях эксплуатации должно быть не менее 0,5 МОм.
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСМ1 0.063У3
3.1 Техническое обслуживание трансформаторов должно осуществляться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами по охране труда при работе в электроустановках, а также с соблюдением требований, изложенных в п. 2.4 настоящего руководства.
3.2 Осмотр трансформаторов должен проводиться не реже одного раза в год, при этом следует: удалить пыль и грязь; подтянуть винты контактных зажимов; проверить отсутствие трещин, сколов на колодках выводов; проверить состояние цепи заземления; проверить величину сопротивления изоляции обмоток и принять меры в соответствии с п. 2.1.1 при значении сопротивления менее 0,5 МОм.
4. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОСМ1 0.063У3
4.1 Трансформаторы рекомендуется хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью окружающего воздуха не более 80% при отсутствии кислотных, щелочных и других паров, вредно действующих на материалы, из которых изготовлены трансформаторы. Резкие колебания температуры и влажности воздуха, вызывающие образование росы, не допускаются.
4.2 Транспортировать упакованные трансформаторы можно любым видом транспорта при условии, если исключается возможность механического повреждения и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Ящики с трансформаторами должны быть зафиксированы от перемещения способом, установленным для данного вида транспорта.
4.3 Допустимый срок сохраняемости в упаковке изготовителя - 2 года.
5. УТИЛИЗАЦИЯ ОСМ1 0.063У3
5.1 При принятии решения о непригодности трансформатора к дальнейшей эксплуатации, трансформатор подвергнуть утилизации.
5.2 Трансформатор не содержит вредных и токсичных веществ, драгоценных материалов. Металлические составные части трансформатора (сталь электротехническая и конструкционная, цветные металлы) сдать в виде лома на предприятие по переработке металлов.
5.3 Изоляционные материалы отправить на полигон твердых бытовых отходов.
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОСМ1 0.063У3
6.1 Изготовитель гарантирует соответствие трансформаторов требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2 Гарантийный срок эксплуатации трансформаторов - 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более пяти лет с даты выпуска.
Купить ОСМ1-0,063-380⁄12⁄220 Однофазный понижающий трансформатор в Москве
Создано 11.04.2018 Изменено 28.10.2019
Похожие объявления
ОСМ1-0,063-380/29/220 Однофазный понижающий трансформатор
Состояние: Новый
В наличии
Москва (Россия)
ОСМ1-0,063-380/14/220 Однофазный понижающий трансформатор
Состояние: Новый
В наличии
Москва (Россия)
ОСМ1-0,063-380/36/220 Однофазный понижающий трансформатор
Состояние: Новый
В наличии
Москва (Россия)
ОСМ1-0,063-380/56/220 Однофазный понижающий трансформатор
Состояние: Новый
В наличии
Москва (Россия)
ОСМ1-0,063-380/130/220 Однофазный понижающий трансформатор
Состояние: Новый
В наличии
Москва (Россия)
ОСМ1-0,063-380/24/220 Однофазный понижающий трансформатор
Состояние: Новый
В наличии
Москва (Россия)