Продам S8VS-09024B - Источник питания 220⁄24 Вольта ⁄ 3,75 Ампер с LED индикатором V, A, kh, OMRON S8VS-09024A, S8VS-09024 в Москве



S8VS-09024B - Источник питания 220⁄24 Вольта ⁄ 3,75 Ампер с LED индикатором V, A, kh, OMRON S8VS-09024A, S8VS-09024
Цена договорная
В наличии
Москва (Россия)
Состояние: Новый
Контакты
elctore
Александр 380info@mail.ru

+7(909)-166-69-00

ООО «СВ Групп»

Россия, Москва и Московская обл., Москва, ул.Комсомольская, д. 15а, эт.3 оф 2а


Детальное описание

Блок питания 24 вольта  с функциями диагностики и индикацией выходных параметров
блок питания на 24 вольта постоянного тока  с индикаторным монитором, отображающим прогноз технического обслуживания
Индикация выходного напряжения
Индикация выходного тока
Индикация пиковых значений тока
Индикация сигнала пониженного напряжения
Подает сигнал о необходимости замены (прогнозирование необходимости техобслуживания)
Обеспечивает измерение времени наработки (контроль суммарного времени работы)
Блок питания AC-DC 
ac dc преобразователь, мощность: 90 Ватт
Номинальное входное напряжение: от 100 до 240 Вольт переменного тока
Выходное напряжение: 24 Вольт постоянного тока
Диапазон выходного напряжения: 19.1-29.8 Вольт
Номинальный выходной ток: 3,75 Ампер
Естественное воздушное охлаждение
Тип контактов: винтовые клеммы
Монтаж: на DIN рейку
Три способа крепления S8VS09024B
(стандартный, горизонтальный, с горизонтальным расположением передней панели).Вес: 490 гр
Размеры: на чертеже (фото 3)
Схема импульсного блока питания  на фото 9
1 Входные клеммы переменного тока (L), (N)                              Подключите входные провода к этим клеммам
2 Клеммы заземления (GR)                                                             Подключите заземление к этой клемме
3 Выходные клеммы постоянного тока (−V), (+V)                       Подключите провода нагрузки к этим клеммам
4 Индикатор выхода (Постоянный ток включен: зеленый)          Горит, когда постоянный ток на выходе включен
5 Регулятор выходного напряжения                                               Используйте для регулировки напряжения
6 Дисплей                                                                                          Отображает измеренное или установленное значение  
7 Индикатор работы                                                                  
V           Горит при отображении выходного напряжения. Мигает при установке значения для выдачи сигнала пониженного напряжения
A           Горит при отображении выходного тока
Apk       Горит при отображении пикового значения тока
kh          Горит при отображении показания датчика времени наработки. Мигает при настройке датчика времени наработки  
8 Переключатель режима                                                                Переключатель режима служит для смены отображаемого параметра или для сброса значения пикового тока
9 Кнопка увеличения                                                                        Для перехода в режим установки или для увеличения устанавливаемого значения нажимайте на кнопку увеличения
10 Кнопка уменьшения                                                                    Для перехода в режим установки или для уменьшения устанавливаемого значения нажимайте на кнопку уменьшения 
11 Клеммы выходного сигнала                                                       Выходная клемма сигнала пониженного напряжения 
12  Клемма выхода датчика времени наработки                            Выдается сигнал, когда срок техобслуживания достигает заданного значения (транзистор ВЫКЛ.)
13  Общая клемма выходного аварийного сигнала                        Клемма (эмиттер) совместно используется для выходных аварийных сигналов (11) и (12)
Допустимое входное напряжение
от 85 до 264 В переменного тока
от 80 до 370 В постоянного тока
Частота 50/60 Гц (от 47 до 450 Гц Однофазный)
Коэффициент полезного действия:
83% при 100 В переменного тока
85% при 200 В переменного тока
Номинальная потребляемая мощность:
1.9А при 100 В переменного тока
1.2A при 200 В переменного тока
Ток утечки:
0,5 мА при 100 В переменного тока
1,0 мА при 200 В переменного тока
Пусковой ток
14А при 100 В переменного тока (для пуска холодного двигателя при +25С
28A при 200 В переменного тока (для пуска холодного двигателя при +25С)

Время запуска
660 мс - 100 В переменного тока
420 мс - 200 В переменного тока
Время удержания
28 мс 100 В переменного тока
136 мс 200 В переменного тока
Влияние статического ввода вариации: 0.5% от 85 до 264 В переменного тока, 100% нагрузки
Влияние вариации: статическая нагрузка: 1,5% при номинальной потребляемой мощности, от 0 до 100% нагрузки
Влияние изменение температуры окружающей среды: 0,05% / С
Защита от перегрузки: 105% до 160% от номинального выходного тока
Защита от обратного напряжения, прерывистой работы
Автоматический сброс
Защита от повышенного напряженияработает при 130% мин. от номинального выходного напряжения
Сброс: сброс мощности, возврат не менее чем, через 3 мин
Защита от перегрева: нет
Индикация выходного напряжения: Есть, разрешение: 0.1 Вольт, точность: +/- 2% от значения выходного напряжения
Индикация выходного тока: Есть, разрешение: 0.1 Ампер, точность: +/- 5% в процентах от значения номинального выходного тока
Индикация пика тока: Есть, разрешение: 0.1 Ампер, точность: +/- 5% в процентах от значения номинального выходного тока, 10 мс (20 мс Макс)
Индикация на мониторе: общее время работы: Есть, разрешение: 1 Диапазон кч / Настройка: от 1 до 150 кк
Выход датчика наработки времени: выход с открытым коллектором 30 Вольт постоянного тока, максимум 50 мАмпер
Диэлектрическая прочностьМежду всеми входами и всеми выходами / выходы тревоги: 3 KVAC в течение 1 мин (Обнаружение тока: 20 мА)
между всеми входами и PE терминалов: 2 KVAC в течение 1 мин (Обнаружение тока: 20 мА)
между всеми выходами / выходами сигнализации и всех PE терминалы: 1 KVAC в течение 1 мин (Обнаружение тока: 20 мА)
между всеми выходами и все выходы тревоги: 500 в переменного тока в течение 1 мин (Обнаружение тока: 20 мА)
Изоляционное сопротивлениеМежду всеми выходами / сигнальными выходами и всеми входами / PE клеммами: 100 МОм Мин. (При 500 В постоянного тока)
устойчивость к вибрацииОт 10 до 55 Гц, 0,375 мм амплитуда одного в каждом из 3 направлений в течение 2 часов
устойчивость к удару150 м / с ** 2, в каждом из 6 направлений в 3 раза
Принцип работы S8VS-09024B
Скорость старения электролитического конденсатора существенно изменяется в зависимости от рабочей температуры. (Обычно выполняется правило “вдвое на каждые 10 °C, т.е. при повышении температуры на каждые 10 °C скорость ухудшения параметров удваивается в соответствии с
уравнением Аррениуса.) Модели S8VS-09024B отслеживают температуру внутри источника питания и вычисляют степень старения в зависимости от времени наработки и температуры внутри источника. Исходя из этой степени старения источник питания выдает аварийный сигнал на индикатор и на выход, когда оставшееся до техобслуживания время достигает установленного значения.
Примечание:
1. Вследствие старения внутренних электронных компонентов источник питания подлежит замене приблизительно через 15 лет, даже в том случае,
если не появляются индикация и выходной сигнал от датчика прогноза срока техобслуживания.
2. Прогнозируемый срок техобслуживания ускоряется или замедляется в зависимости от условий эксплуатации. Время от времени проверяйте индикацию.
3. Увеличение или уменьшение срока техобслуживания может вызывать повторяющиеся включения и отключения выходного сигнала.
Выходом оснащены только модели S8VS-09024B
4. Эксплуатация в схемах, где переменный ток на входе часто включается и выключается, может неблагоприятно влиять на точность прогнозирования срока обслуживания.
Защита от перегрузки по
напряжению
Учитывайте возможность превышения напряжения и разрабатывайте систему таким образом, чтобы нагрузка не подвергалась воздействию повышенного напряжения даже в случае выхода из строя цепи обратной связи источника питания.
При появлении на выходе источника повышенного напряжения, составляющего около 130% от номинального напряжения или выше, выходное напряжение отключается. Выполните сброс источника питания: выключите его не менее, чем на три минуты, а затем снова включите.
Функция аварийного сигнала пониженного напряжения (индикация и выходной сигнал) (только для S8VS-@@@24@@)
При обнаружении спада напряжения поочередно отображается аварийный сигнал (a01) и наименьшее значение выходного напряжения. Установленную величину минимального допустимого напряжения можно изменить в режиме настройки. (От 18,5 до 27,5 В (от 18,5 до 26,3 В для S8VS-24024@@), с шагом 0,1 В. Для S8VS-06024@ значение зафиксировано на 20,0 В.)
Кроме того, на внешнее устройство с транзистора подается выходной сигнал пониженного напряжения (клемма (11) DC LOW) для предупреждения об ошибке (за исключением модели S8VS-06024@). (Спад выходного напряжения = ОТКЛ, то есть отсутствует соединение между (11) Клемма сигнала пониженного напряжения (DC LOW) и (13) Общая клемма выходного аварийного сигнала.)
Например: Выдача сигнала при спаде выходного напряжения модели S8VS-09024@@ до установленного значения (19,0 В) или ниже :
Примечание: 1. Работа начинается примерно через три секунды после приложения переменного напряжения.
2. Аварийный сигнал не отображается в режиме настройки.
3. Для сброса индикации аварийного сигнала нажмите  ((8) кнопка режима) после восстановления выходного напряжения.
4. Функция сигнала пониженного напряжения отслеживает напряжение на выходной клемме источника питания. Для точного контроля напряжения измерьте напряжение на нагрузке.
Коммутация
Тщательно подключите заземление. Используется клемма защитного заземления, соответствующая стандартам безопасности. При неправильном заземлении возможно поражение электрическим током или неполадки в работе.
При прокладке проводов возможно искрение. Проверьте, что входные и выходные клеммы правильно подсоединены.
При затягивании не прикладывайте к клеммной коробке усилие более 100 Н.
Перед включением питания проверьте, что с прибора снят чехол, который закрывал его во время механической обработки при монтаже, и что он не затрудняет теплоотвод.
Во избежание задымления или возгорания, вызванного аварийной нагрузкой, используйте следующие типы проводов для подключения S8VS.
При работе с прибором возможно легкое поражение электрическим током, возгорание или отказ изделия.
Запрещается разбирать, модифицировать и ремонтировать изделие и прикасаться к внутренним частям изделия.
При работе с прибором возможны ожоги. Не прикасайтесь к изделию при включенном питании и сразу после выключения питания.
Возможно искрение. Затяните винты клемм с заданным моментом (для моделей мощностью 15 и 30 Вт: 0,8 – 1,0 Н·м для моделей мощностью 60, 90, 120, 180 и 240 Вт: 1,08 Н м).
При работе с прибором возможно легкое поражение электрическим током. Не прикасайтесь к клеммам при включенном питании. После подключения проводов обязательно закрывайте клеммную крышку.
При работе с прибором возможно легкое поражение электрическим током, возгорание или отказ изделия.
Не допускайте попадания в изделие металлических частиц, стружек и опилок, а также обрезков проводов.
Монтаж
Примите соответствующие меры для обеспечения надлежащего теплоотвода - это увеличивает долгосрочную надежность прибора. При монтаже убедитесь в том, что вокруг приборов
обеспечена конвекция воздуха. Не используйте источник питания в местах, где температура превышает пределы, указанные на кривой ухудшения параметров.
При сверлении монтажных отверстий контролируйте отсутствие попаданий металлической стружки внутрь прибора. (Модели мощностью 15 и 30 Вт)
Нештатное крепление препятствует теплоотводу и может привести к повреждению или выходу из строя внутренних компонентов. Используйте изделие в пределах кривой ухудшения параметров, соответствующей выбранному способу монтажа.
При монтаже изделия с горизонтальным расположением передней панели используйте монтажный кронштейн.
Возможно неблагоприятное воздействие на процесс рассеяния тепла. При монтаже изделия с горизонтальным расположением передней панели размещайте его стороной с этикеткой вверх.
Обеспечивайте зазор 20 мм даже при горизонтальном монтаже и монтаже с горизонтальным расположением передней панели.
Если зазор величиной 20 мм обеспечить нельзя, необходимо предусмотреть зазор не менее 10 мм. При монтаже источников питания горизонтально в вертикальные стойки необходимо
обеспечить зазор не менее 75 мм между соседними устройствами. Подробная информация приведена в разделе
Кривая ухудшения параметров
Место установки
Не используйте источник питания в местах, подверженных ударам и вибрациям. В частности, устанавливайте источник питания как можно дальше от контакторов и других устройств, являющихся источниками вибраций.
Устанавливайте источник питания на достаточном удалении от всех источников сильных высокочастотных помех.
Эксплуатационный ресурс
Ресурс источника питания определяется ресурсом используемых электролитических конденсаторов. Здесь применим закон Аррениуса, т.е. ресурс снижается вдвое при повышении температуры на 10 °C, либо ресурс удваивается при падении температуры на 10 °C. Таким образом, ресурс источника питания можно увеличить, снизив его внутреннюю температуру.
Условия эксплуатации и хранения
Храните источник питания при температуре −25 - 65 °C и влажности −25% - 90%.
Не используйте источник питания за пределами кривой ухудшения параметров во избежание повреждения и выхода из строя внутренних компонентов.
Рекомендуется эксплуатация источника питания при влажности от 25 до 85 %.
Избегайте размещать источник питания в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей.
Избегайте размещать источник питания в местах, где существует опасность попадания внутрь прибора жидкостей, посторонних веществ или агрессивных газов.
Периодическая проверка (только для моделей S8VS-09024@@, S8VS-12024@@, S8VS-18024@@ и S8VS-24024@@)
Прежде, чем источник питания выдаст аварийный сигнал прогноза срока техобслуживания, может пройти более десяти лет при нормальных условиях эксплуатации (S8VS-@@@24A@).
При некоторых настройках время наработки (S8VS-@@@24B@) может достигать тех же значений, что и прогноз срока техобслуживания. При длительной эксплуатации периодически проверяйте правильность выходных сигналов прогноза срока техобслуживания ((12)лет) и общего времени наработки ((12)тыс.час), придерживаясь следующих инструкций.
1. Выберите режим эксплуатации.
2. Проверьте, что выход ((12)лет/тыс. час) включен (имеется соединение между (12) и (13)).
3. В режиме эксплуатации нажмите и удерживайте нажатыми кнопку уменьшения D (10) и кнопку режима M (8) одновременно в течение не менее, чем трех секунд. Отображение основного индикатора (6) изменяется на "a02".
Не активный выход ((12)лет/тыс. час) (отсутствует соединение между (12) и (13)) при индикации "a02" означает правильную работу.
4. Отпустите кнопки для возврата в нормальное состояние.
Примечание: При выполнении периодической проверки выход постоянного тока остается во включенном состоянии.
Выход аварийной сигнализации (только модели S8VS-09024@@,S8VS-12024@@, S8VS-18024@@, S8VS-24024@@)
При использовании выходных аварийных сигналов учитывайте максимальные паспортные данные, остаточное напряжение и ток утечки.
Выход транзистора: сток для моделей S8VS-@@@24@ исток для моделей S8VS-@@@24@P
Макс. 30 В=, макс 50 мА.
Остаточное напряжение ВКЛ.:макс. 2 В.
Ток утечки ВЫКЛ.: макс. 0,1 мА.
Зарядка аккумулятора
Если в качестве нагрузки необходимо подключить аккумулятор, соберите цепь ограничения перегрузки по току и цепь защиты от перегрузки по напряжению.
Испытание электрической прочности диэлектрика
Если между входом и корпусом (FG) прикладывается высокое напряжение, оно проходит через линейную схему (LC) встроенного фильтра подавления помех и вызывает аккумулирование энергии. Если источник высокого напряжения, используемый для испытаний электрической прочности диэлектрика, включается и выключается выключателем, таймером или другим подобным устройством, то при выключении напряжения будет генерироваться импульс напряжения, и внутренние компоненты могут быть повреждены.
Для предотвращения генерирования импульса напряжения снижайте приложенное напряжение медленно с помощью реостата в испытательном устройстве либо включайте и выключайте напряжение в момент перехода через нуль.
Пусковой ток
Когда два или более источников питания подключены к одному входу, суммарный ток равен сумме токов каждого источника питания. При выборе плавких предохранителей и автоматических выключателей тщательно подбирайте их номиналы во избежание перегорания плавких предохранителей и отключения автоматов из-за пускового тока.
Регулятор выходного напряжения (V.ADJ)
Регулятор выходного напряжения (V.ADJ) можно сломать, поворачивая его с излишним усилием. Не поворачивайте регулятор с чрезмерным усилием.
После завершения регулировки выходного напряжения убедитесь в том, что выходная мощность и выходной ток не превышают номинальных значений выходной мощности и выходного тока.
Модели мощностью 15 и 30 Вт
Если выходное напряжение установлено меньшим, чем −10%, то может срабатывать функция аварийного сигнала пониженного напряжения.
Модели мощностью 60, 90, 120, 180 и 240 Вт
Если выходное напряжение установлено меньшим, чем 20 В (заводская установка), то может срабатывать функция аварийного сигнала пониженного напряжения.
Защита от перегрузки по току
Короткое замыкание или перегрузка по току в процессе эксплуатации могут привести к повреждению или выходу из строя внутренних компонентов.
В условиях частых импульсов пускового тока или перегрузки со стороны нагрузки внутренние компоненты источника питания могут быть повреждены или выйти из строя. Запрещается работа источника питания при таких условиях
При отсутствии выходного напряжения
Отсутствие выходного напряжения может объясняться тем, что сработала функция защиты от перегрузки по току или напряжению. Внутренняя защита может срабатывать, если при включении источника питания возникает большое количество импульсных скачков напряжения, например, искровые импульсы.
В случае отсутствия выходного напряжения перед обращением в компанию OMRON проверьте следующее:
• Проверьте состояние защиты от перегрузки: проверьте, не находится ли нагрузка в состоянии перегрузки или короткого замыкания. При проверке отсоедините провода от нагрузки.
• Проверьте защиту от перегрузки по напряжению или внутреннюю защиту (кроме моделей мощностью 15 Вт): выключите источник питания и оставьте его выключенным на 3 минуты. Затем снова включите его и посмотрите, привело ли это к устранению причин блокировки.
Сведения о гарантии и применении
Внимательно ознакомьтесь с данным каталогом
Внимательно ознакомьтесь с данным каталогом перед приобретением изделия. При возникновении вопросов или замечаний обратитесь к представителю OMRON.
Гарантия и ограничение ответственности
ГАРАНТИЯ
Исключительная гарантия компании OMRON подразумевает, что данные изделия не имеют дефектов материалов и изготовления, и функционируют в течение одного года (если не указан иной срок) с даты продажи изделия компанией OMRON.
КОМПАНИЯ OMRON НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ. ЛЮБОЙ ПОКУПАТЕЛЬ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ДАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИНЯЛ НА СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ДАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ПРИМЕНЕНИЯ. КОМПАНИЯ OMRON ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОМПАНИЯ OMRON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСОБЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДОВАВШИЕ УБЫТКИ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, КОММЕРЧЕСКИЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО РОДА, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ СВЯЗАННЫЕ С ИЗДЕЛИЯМИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВОЗБУЖДЕН ЛИ ИСК НА ОСНОВАНИИ КОНТРАКТА, ГАРАНТИИ, НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Компания OMRON ни при каких обстоятельствах не несет никакой иной ответственности по любому иску свыше стоимости одного изделия, на которое распространяется ответственность.
КОМПАНИЯ OMRON НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИИ, РЕМОНТУ И ПО ДРУГИМ ПРЕТЕНЗИЯМ В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЙ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ПРОВЕДЕННОЕ КОМПАНИЕЙ OMRON РАССЛЕДОВАНИЕ НЕ ПОДТВЕРДИТ, ЧТО С ИЗДЕЛИЯМИ ОБРАЩАЛИСЬ С СОБЛЮДЕНИЕМ ИНСТРУКЦИЙ, БЫЛО ОБЕСПЕЧЕНО НАДЛЕЖАЩЕЕ ХРАНЕНИЕ, МОНТАЖ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ НЕ ПОДВЕРГАЛИСЬ ЗАГРЯЗНЕНИЮ, ПРИМЕНЯЛИСЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ С СОБЛЮДЕНИЕМ ИНСТРУКЦИЙ, НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ МОДИФИКАЦИЙ И РЕМОНТА.
Указания по пользованию
ПРИГОДНОСТЬ
Компания OMRON не несет ответственности за соблюдение любых стандартов, нормативов и требований, применимых к функционированию изделий в составе оборудования заказчика и к эксплуатации изделий.
Заказчик ответственен за все необходимые мероприятия по определению пригодности изделия для эксплуатации в составе систем, машин и оборудования.
Просьба ознакомиться и неукоснительно соблюдать все ограничения в отношении применения этого изделия.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ИЗДЕЛИЙ В УСЛОВИЯХ, СОПРЯЖЕННЫХ С СЕРЬЕЗНЫМ РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ И СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ, ЧТО ТАКОЙ РИСК УЧТЕН ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ, И ЧТО ИЗДЕЛИЯ OMRON ИМЕЮТ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СМОНТИРОВАНЫ СОГЛАСНО ПРЕДПОЛАГАЕМОМУ ПРИМЕНЕНИЮ В СОСТАВЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ СИСТЕМЫ.
Отказ от ответственности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики приведены в настоящем каталоге только для справки и не представляют собой гарантийных обязательств. Эти данные могут определяться условиями, в которых проводились испытания OMRON, поэтому необходимо сопоставить их с требованиями реальной эксплуатации. Фактические характеристики подпадают под действие
Гарантии и ограничения ответственности OMRON.
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Технические характеристики изделия и принадлежностей могут быть изменены в любое время при совершенствовании изделия и по другим причинам. Для подтверждения фактических технических характеристик приобретенного изделия обращайтесь к представителю OMRON в любое время.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС
Габаритные размеры и вес являются номинальными и не могут использоваться для производства, даже когда указаны допуски.
Купить S8VS-09024B - Источник питания 220⁄24 Вольта ⁄ 3,75 Ампер с LED индикатором V, A, kh, OMRON S8VS-09024A, S8VS-09024 в Москве

Создано 10.04.2018 Изменено 28.10.2019


Похожие объявления

Электронасос Benza 13 для перекачки масла (24 Вольта)
Состояние: Новый Производитель: Benza (Россия)
В наличии
Тюмень (Россия)
Мобильная ТРК для перекачки масла Benza 14 (24 Вольта)
Состояние: Новый Производитель: Benza (Россия)
В наличии
Тюмень (Россия)
Мобильная АЗС для перекачки масла Benza 15 (24 Вольт)
Состояние: Новый Производитель: Benza (Россия)
В наличии
Тюмень (Россия)
Электрический насос для перекачки масла Benza 11 (24 Вольта)
Состояние: Новый Производитель: Benza (Россия)
В наличии
Тюмень (Россия)
Электрический насос для перекачки масла Benza 12 (24 Вольта)
Состояние: Новый Производитель: Benza (Россия)
В наличии
Тюмень (Россия)

Вы недавно смотрели