Продам PM-G540-2,2K-RUS в Абакане
89617408316
Детальное описание
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Способ регулирования
U/F-регулирование, векторное регулирование скорости, компенсация скольжения
Точность задания частоты
При задании с пульта: 0.01Гц
При задании с аналогового входа: 0.06 Гц (при диапазоне до 60 Гц)
Точность выходной частоты
0.01 % от максимальной выходной частоты для задания с пульта
0.1 % от максимальной выходной частоты для аналогового входа
U/F характеристика
Линейная, квадратичная, специальная (пользовательская)
Перегрузка
150 % от номинального тока в течение 1 мин.
Стартовый момент
Ручная настройка / автоопределение стартового момента
Динамическое торможение
Макс. тормозной момент - 20% (означает приближенный тормозной момент во время торможения вплоть до остановки двигателя)
Интенсивность - 150% (при использовании внешнего DB резистора) (см. спецификацию тормозных резисторов)
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Способ управления
Пульт/ Внешние команды /Подключение к управляющей сети/ Внешний пульт
Сигнал задания частоты
Аналоговый: 0 - 10В / -10 до 10 В / 0 - 20мA
Цифровой: от пульта
Стартовый сигнал
ПИД регулирование, В прямом и обратном направлениях, трехпроводное управление
Входные сигналы
Многофункциональные клеммы
NPN/ PNP логика
Прямой/обратный пуск, Аварийный останов, Сброс ошибки, Режим JOG, многоскоростное управление Частотой (Высокая,Средняя,Низкая), многоскоростное управление разгоном/торможением (Высокое, среднее, низкое), торможение постоянным током, набор параметров для 2-го двигателя, Выбор частоты, 3-х проводное управления, сигнализация состояния преобразователя, блокировка ПИД, байпассный режим, удержание заданной частоты
Выходные сигналы
Состояние преобразователя
Определение уровня частоты, срабатывание защиты по перегрузке, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев преобразователя, запуск и останов преобразователя, достижение заданной скорости, переключение на сеть, поиск скорости, программное управление
Аналоговый выход
Выбирается 0-10В (DC) менее 10 мА: Выходная частота, Ток на выходе, Выходное напряжение, Напряжение в звене постоянного токаухие контакты(30A, 30C, 30B) (~250В 1A или 30В пост. тока 1A)
ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ
Ошибки
Перенапряжение, пониженное напряжение, токовая перегрузка, обрыв фазы, замыкание на землю, перегрев преобразователя, перегрев двигателя, ток утечки на выходе, электронная защита от токовой перегрузки, Внешние сбои, ошибка связи, потеря задания, сбой ПО, сбой опций и др.
Защиты преобразователя
Токоограничение, защита от перегрузки
Потеря напряжения питания
Не более 15 мс: непрерывная работа
Более 15 мс: СТОП с возможностью перезапуска
ИНДИКАЦИЯ
Пульт
Рабочие значения
Выходная частота, выходной ток, выходное напряжение, установленная частота, выходная скорость, напряжение звена постоянного тока.
Сообщение защит
При срабатывании защиты выводится соответствующие значение, пять последних сообщений защит запоминаются
УСЛОВИЯ ИНДЕКСАЦИИ
Температура
-10 °C ~ 50 °C
Температура хранения
-20 °C ~ 65 °C
Влажность
Ниже 90 % (без конденсата).
Установка
Максимально 1.000м над уровнем моря, вибрация не более 5.9 м/сек. (=0.6g)
Воздушная среда
В закрытом помещении, без агрессивных газов, паров бензина и пыли
Атмосферное давление
70 - 106 кПа
Cтепень защиты
IP20
NEMA тип 1 (опционально)
Создано 30.10.2017 Изменено 04.11.2017